Перерасчет калорифера
Максим Коваль
29.6.2013, 18:07
Подскажите какой методикой воспользоваться для перерасчета калорифера.
Т.е. обычно продавцы/производители дают мощности калорифера исходя из параметров 95/70. Если необходим перерасчет на 80/60 будет ли достоверна метолика как для отопительных радиаторов? Т.е. получаем коэф-т 0,75 и соответственно надо на эту же величину увеличивать мощность калорифера и расход через него?
Или же надо просто увеличить проток через калорифер?
Т.е. дано 2 цифры, например
PBAHC 315-2-2,5M
900 м3/ч - 18,8 кВт - 0,18л/с
1300м3/ч - 23,7 кВт - 0,23л/с
Т.е. имеем некую дельту эффективной работы теплообменника
если пересчитывать на 80/60 при нагреве тех же 900 м3/ч
900м3/ч -0,24 л/с
Понятно, что надо делать расчет по площади, но если ее нет, то как быть?
есть расчетные программы, одна из них Recalc называлась.
Максим Коваль
29.6.2013, 18:31
все ссылки умерли на скачивание к сожалению, а все проги, да и то же пособие по подбору калориферов ККЗ рассматривает только перепад температуры, а тепловой напор нет.
Цитата(Максим Коваль @ 29.6.2013, 21:07)

Увеличить в любом случае придется.
Прикинул для калорифера кск, получилось расход воды нужно увеличить больше чем 1,7 раза.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Для 100кВт при 95/70 нужно 3,54м3/ч, при 80/60 нужно 4,394м3/ч, если например 80/55 то нужно 3,515 м3/ч.
т.е. обратка снизится немного и в принципе этого достаточно.
Максим Коваль
30.6.2013, 12:22
расход конечно можно увеличить подобрав более производительный насос.
При этом как я понимаю модель калорифера можно оставить ту же
Iroha, согласно вашим данным расход воды увеличивается не в 1,7, а в 4,394/3,54=1,24 раза, что примерно соответствует изменению нагрузки при пересчете радиаторов с 90/70 на 80/60
Цитата(Максим Коваль @ 30.6.2013, 15:22)

расход конечно можно увеличить подобрав более производительный насос.
При этом как я понимаю модель калорифера можно оставить ту же
Iroha, согласно вашим данным расход воды увеличивается не в 1,7, а в 4,394/3,54=1,24 раза, что примерно соответствует изменению нагрузки при пересчете радиаторов с 90/70 на 80/60
В 1,24 это расход в теории, а для конкретного кск получилось примерно в 1,7 раза больше.
Цитата(LordN @ 29.6.2013, 20:09)

roenst
где ж она есть то?
Странная Белка
15.8.2013, 10:38
Цитата(cfox @ 14.8.2013, 22:33)

где ж она есть то?
Эту прогу можно у Арктики попросить - у производителя этих калориферов. Раньше давали, сейчас - не знаю.
Коллеги, а ни у кого программы roen'овской не завалялось? Вроде раньше был recalc старенький, но куда дел не помню. На сайте скачал, но просят зарегистрироваться. Отправил заявку, но пока тишина.